POLARIS의 원리
은과 동의 합금으로 이루어진 금속은 세포로 된 단백질을 파괴함으로써 박테리아를 죽인다. 양으로 대전된 이온은 음으로 대전된 미생물의 세포벽과 정전기적 결합을 이룬다. 단백질 변성과쌍을 이룬 꼬인 세포의 침투성이 세포 분해 및 미생물의 퇴치를 한다.
특히 구리는 이끼류의 박멸에, 은은 박테리아(특히 레지오넬라균)의 살균에 탁월한 점을 이용하여 구리와 은의 합금봉에 전류를 이용하여 요구되는 이온을 발생시켜 이끼류, 바이러스, 박테리아(특히 레지오넬라균) 등을 살균하도록 고안되었다.
POLARIS의 적용
- 냉각탑: 냉각탑에 생성되는 조류, 이끼류(algae)를 퇴치하며, 레지오넬라균을 살균하여 냉각수의 수질을 개선시키며 열교환을 향상시킨다.
- 수영장: 약품 사용으로 인한 부작용을 없애며 공해 유발을 억제시킨다.
- 기타: 분수대, 온천, 연못, 사우나 등의 이끼류, 각종 세균을 살균 처리한다.
POLARIS의 구성
※ 옵션: 구리농도 측정기
POLARIS의 모델선정 및 사양
| Model No. |
Capacity |
전극봉 Size (W × L × TH) |
Flow Cell Connection Size |
| 냉각탑 (R/T) |
유량 (LPM) |
| POLA-S1 |
50 ~ 299 |
3,500 |
38 mm × 125 mm × 10 mm |
50 mm |
| POLA-S2 |
300 ~ 599 |
7,500 |
38 mm × 150 mm × 10 mm |
80 mm |
| POLA-S3 |
600 ~ 999 |
12,500 |
56 mm × 170 mm × 10 mm |
100 mm |
| POLA-S4 |
1,000 이상 |
12,500 초과 |
56 mm × 200 mm × 10 mm |
125 mm |
| Flow Cell Size |
150 mm |
200 mm |
250 mm |
300 mm |
350 mm |
400 mm |
POLARIS의 작동 환경
| Copper (구리) |
구 분 |
Silver (은) |
| 1.0 ppm |
서울시 보건환경연구원의 음용수 기준치 |
없음 |
| 1.0 ppm |
EPA(미국 환경보호청)의 음용수 기준치 |
0.05 ppm |
| Copper (구리) |
Silver (은) |
| 0.15 ppm |
이끼류의 퇴치에 필요한 농도 |
세균(특히 레지오넬라균) 살균에 필요한 농도 |
0.0075 ppm |
| 0.3 ppm |
POLARIS 은동이온살균장치의 적정 운전 농도 |
0.015 ppm |
POLARIS의 작동방법 및 유의사항
- Control Panel과 Flow Cell의 설치가 끝나면 1차측 전원과 연결하기 전 Panel의 뚜껑을 열고 S/W가 OFF되었는지 확인한 후 전원을 꽂는다.
- 전원 연결 후 S/W를 켜고 전류의 조절 레버를 최고로 작동시킨다.
- 정상 작동램프가 켜져 있는 것을 확인하고 매 45초에서 1분 사이에 ‘Forward’ 램프와 ‘Reverse’ 램프가 번갈아가며 켜지는지 확인이 되면 살균장치는 정상적으로 작동되고 있음을 가르쳐주는 것이다.
- 위와 같은 작동이 이루어지지 않으면 설치 점검을 실시한 후 재작동을 한다.
- Flow Cell이 연결된 Bypass 배관의 밸브를 모두 열고 메인 배관의 밸브를 약 10~20% 정도 닫아서 처리수가 전극봉과 접촉할 수 있도록 밸브를 조절한다.
POLARIS의 Installations

POLARIS 설치 시 유의할 점
- Control Panel
- 먼저 Control Panel이 설치되어지는 장소가 필요한 전력이 공급되어질 수 있는지 검토한 후 설치 규정에 맞는지 확인한다.
- 다른 전자장치와 마찬가지로 설치되어지는 곳의 아주 높은 주위 온도는 장치의 정상 작동을 방해할 수 있으므로 섭씨 50도를 넘는 곳은 피하여 설치한다.
- 직사광선 및 강렬한 햇빛이 있는 옥외 설치는 오작동을 일으킬 수 있으므로 별도의 옥외 Panel을 설치하거나, 비 또는 눈 등을 피하여 가능한 실내에 설치하는 것이 바람직하다.
- Flow Cell
- 메인 배관에서 Bypass 배관을 연결하여 Flow Cell 규격에 맞게 후렌지 접합으로 설치한다.
- 메인 배관에 밸브를 설치하고 Bypass 배관에 설치된 Flow Cell의 전후에 각각 밸브를 설치한다.
- Flow Cell의 단자 부분에 Control Panel의 연장선을 연결시킨다.
|